Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

ATR121

Post Reply
albertino
Posts: 1
Joined: 08/05/2023, 13:38

ATR121

Post by albertino »

Devo installare un vostro ATR121 con una sonda PT100 per far spegnere e accendere un solenoide del gas, ma mi servirebbe dare una banda morta tra lo spegnimento e la riaccensione all'abbassamento della temperatura.
Ho provato con il manuale in dotazione al paragrafo 9 in cui spiega il settaggio della banda morta, senza ottenere un risultato accettabile.
Non esiste una funzione per settare una temperatura di spegnimento e un gap di temperatura per la riaccensione?
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1188
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: ATR121

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
La banda morta è funzionante solo nel caso venga utilizzato il PID se no lavora con l'isteresi. Il PID è abilitato se i parametri 15-16-17 sono diversi da 0.
Se i parametri 15-16-17 sono uguali a 0 lavora in ON/OFF.
Ex:
Par.14 [HY.c] > "5.0"
Par.15 [P.b.] > "0"
Par.16 [t.i.] > "0"
Par.17 [t.d.] > "0"

Set1= 50.0°C

il funzionamento è il seguente:
Se temperatura è minore di 50°C attiva l'uscita OUT1. Se maggiore disattiva l'uscita OUT1. La successiva attivazione dell'uscita OUT1 avverrà a 45°C, quindi, 5°C sotto al setpoint impostato.
Post Reply