[ATR142] Allarme Sonda - Abilitare uscita

Posted: 14/04/2023, 10:49
by userFBA
Buongiorno, approfitto ancora della Vs. gentilezza, per sapere se è possibile attivare l'uscita Q2 o SSR
quando si ha un allarme di sonda guasta o fuori scala?
Se ciò non fosse possibile, ci può essere uno "stratagemma" per ottenere ciò?

Ringraziando per l'attenzione porgo i migliori saluti.

Re: [ATR142] Allarme Sonda - Abilitare uscita

Posted: 14/04/2023, 14:08
by Pixsys tecnico 6
Buongiorno,
L'unica soluzione è impostare i seguenti parametri:

- Par.23 [AL.1] = "St.AL".
- Par.24 [A.1.S.o] = "n.c.S"
- Par.26 [A.1.S.E] = "c.c"

In questo modo avrà un contatto sempre aperto in stato di RUN del termoregolatore e nel caso entri in stato di errore si chiuderà il contatto.