Page 1 of 1
[ATR142] Segnalazione temp. negativa
Posted: 27/03/2023, 18:34
by userFBA
Buongiorno, vorrei sapere se è per caso in qualche modo rilevabile, e quindi attivare una segnalazione, se la visualizzazione della temperatura diventa negativa (cioè presenta il segno "-")?
Ringrazio per l'attenzione e porgo distinti saluti
Re: [ATR142] Segnalazione temp. negativa
Posted: 28/03/2023, 8:50
by Pixsys tecnico 1
Salve,
l'unica possibilità è utilizzare una uscita di allarme tra quelle disponibili che si attivi se il valore di processo è inferiore a 0°C.
Quante uscite sta utilizzando in questo momento? il regolatore ATR142 dispone di 2 uscite relè e una digitale 12V (sono disponibili quindi tre setpoint in totale).
Re: [ATR142] Segnalazione temp. negativa
Posted: 30/03/2023, 8:28
by userFBA
Buongiorno, attualmente usiamo due uscite, la Q1 e la Q2 come allarme di massima.
Quindi, se ho capito bene potrei usare la Q3 (SSR) come secondo relè d'allarme.
E quali parametri dovrei settare per leggere la temp. negativa?
Grazie mille.
Re: [ATR142] Segnalazione temp. negativa
Posted: 30/03/2023, 8:35
by Pixsys tecnico 1
la temperatura, se dovesse scendere sotto zero, verrebbe già mostrata col segno "-". Quello che puo fare, se desidera, è di poter impostare un setpoint minore di 0, configurando il parametro [LOLS] ad esempio a "-20" (cioè il minimo setpoint impostabile dall'utente sarà -20 °C).
Per quanto riguarda l'allarme 2 cioè quello assegnato all'uscita digitale 12V (morsetti 8-9), può impostare:
par.31[AL.2] come "A.AL" e poi il par.32[A.2.S.o.] come "n.c.S" in modo che quella uscita sia attiva sotto la soglia impostata (che metterà a 0).