Buongiorno, su di ATR142-ABC dovrei impostare due soglie d'allarme (su Q2), se possibile.
Un allarme attiva Q2 all'aumento, ad es., di 10 gradi al di sopra del Set_Point e si riapre al ritorno sotto il valore.
L'altro allarme attiva Q2 quando la temperatura diminuisce di 15 gradi al di sotto del Set_Point e si riapre alla risalita della temp.
Se non è possibile usare solo Q2, posso usare anche l'uscita SSR.
In attesa di gentile riscontro, ringrazio e porgo distinti saluti
[ATR142] Creare doppia soglia allarme
-
- Moderatore
- Posts: 1662
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: [ATR142] Creare doppia soglia allarme
Salve,
non può legare due allarmi alla stessa uscita relè.
Potrebbe però attivare un allarme di tipo "banda" ed impostare una soglia di 10°C. in questo modo l'uscita si attiva se si supera di 10°C il setpoint e anche se si scende di 10°C rispetto al setpoint. In questo caso quindi la soglia inferiore e superiore sono uguali ovviamente.
Se non è una soluzione possibile, l'unica è usare di allarmi (quindi due uscite indipendenti), impostando un come "deviazione superiore" e l'altro come "deviazione inferiore". In questo modo le due soglie sono proprio la deviazione, rispetto al setpoint, che fa attivare la relativa uscita.
non può legare due allarmi alla stessa uscita relè.
Potrebbe però attivare un allarme di tipo "banda" ed impostare una soglia di 10°C. in questo modo l'uscita si attiva se si supera di 10°C il setpoint e anche se si scende di 10°C rispetto al setpoint. In questo caso quindi la soglia inferiore e superiore sono uguali ovviamente.
Se non è una soluzione possibile, l'unica è usare di allarmi (quindi due uscite indipendenti), impostando un come "deviazione superiore" e l'altro come "deviazione inferiore". In questo modo le due soglie sono proprio la deviazione, rispetto al setpoint, che fa attivare la relativa uscita.