Page 1 of 1

TD810

Posted: 15/03/2023, 10:56
by user11272
Buongiorno avrei necessita di abilitare la seconda porta eternet con un altro indirizzo.
Qual'è la procedura?
Grazie

Re: TD810

Posted: 15/03/2023, 12:06
by Pixsys tecnico 1
Salve.
la seconda porta ethernet è configurabile con un indirizzo diverso dalla prima solo nei modelli con codice prodotto "2ETH".
In alternativa, nei modelli standard, è possibile aggiungere una seconda porta ethernet tramite un convertitore USB-ETH (mentre le due porte presenti nel pannello rimarranno in switch), il codice del nostro convertitore da utilizzare è "2400.70.005"

Re: TD810

Posted: 15/03/2023, 12:09
by user11272
Grazie