Collegamento TD240 con MCM260-3AD

Posted: 05/04/2012, 10:01
by user2025
potete per favore darmi indicazioni su come attivare le 8 uscite dell'espansione ? Vedo gli 8 ingressi ma non riesco a comandare le uscite

Re: Comunicazione TD240 con MCM2603AD

Posted: 05/04/2012, 10:11
by Pixsys tecnico 1
Salve,
deve creare un bobina "EXP" e scegliere di scrivere, sul numero di slave corrispondente alla MCM, sulla word 1100 che contiene lo stato delle uscite digitali. Il numero ovviamente dovrà essere di tipo binario in modo da attivare/disattivare ciascuna uscita associata al singolo bit.

Re: Comunicazione TD240 con MCM2603AD

Posted: 05/04/2012, 10:38
by user2025
scrivevo 11111111 sulla costante, in realtà bisogna scrivere 255 per attivare tutte le 8 uscite. Ora è ok, grazie, saluti!

altro problema... oltre alla EXP1 per la word 1100 ho anche una EXP1 lettura della word 1000 per gli ingressi con destinazione la IW2. Adesso che ho la EXP1 per le uscite non vedo + gli ingressi. C'è qualche conflitto ?

Re: Comunicazione TD240 con MCM2603AD

Posted: 05/04/2012, 10:50
by Pixsys tecnico 2
Salve, deve prestare attenzione a non attivare più istruzioni EXP_ con lo stesso indice; più precisamente, se la prima istruzione EXP utilizzata per la lettura degli ingressi ha indice 1 (EXP_1), la seconda per la scrittura delle uscite deve avere indice 2 (EXP_2) e così via.

Re: Comunicazione TD240 con MCM2603AD

Posted: 05/04/2012, 11:08
by user2025
bene funziona tutto, grazie ancora, saluti!