[TCT201-2ABC] reset automatico totalizzatore

Posted: 04/04/2012, 22:07
by user2910
io utilizzo un contatore tct201-2abc come totalizzatore (contatore 1) e contapezzi con uscita a raggiungimento del setpoint (contatore 2)
vorrei sapere come impostare i contatore 1 affinché si azzeri automaticamente al raggiungimento del valore 9999
certo di un riscontro Ringrazio
Michele

Re: [TCT201-2ABC] reset automatico totalizzatore

Posted: 05/04/2012, 8:43
by Pixsys tecnico 1
Salve,
deve impostare [A.L.c.1] a "SEt.1". In questo modo il contatore 1 si resetta quando raggiunge il valore di setpoint 1 impostato (che quindi deve essere 9999).

Re: [TCT201-2ABC] reset automatico totalizzatore

Posted: 05/04/2012, 13:00
by user2910
quindi devo rendere accessibile il settaggio del primo contatore o posso impostarlo e non renderlo accessibile all'operatore?
saluti
Michele

Re: [TCT201-2ABC] reset automatico totalizzatore

Posted: 05/04/2012, 14:04
by Pixsys tecnico 1
Salve,
lo deve rendere impostabile, poi lo modifica e poi lo blocca di nuovo col parametro [di.S.1]