Page 1 of 1

ATR121 + SONDA RH96 2000.50.018

Posted: 17/02/2023, 11:32
by andrea2
Buongiorno,
con atr121 + sonda 2000.50.18 sto facendo un controllo di umidita,

Avrei bisogno di creare un isteresi di circa due punti percentuale,ad esempio
io imposto 75% umidita, quando l'ambiente supera il 75% (chiude contatto) parte la deumidificazione ,
continua fino a quando l'umidità scende al 73%(riapertura contatto),
Ora il contatto deve essere richiuso solo quando l'umidita risale sopra il 75%

grazie

Re: ATR121 + SONDA RH96 2000.50.018

Posted: 17/02/2023, 13:04
by Pixsys tecnico 6
Buongiorno,
Sotto trova la configurazione da lei richiesta da testare:

- Par.02 [SEn] > "4.20"
- Par.03 [d.p] > "0.0"
- Par.11 [rEG] > "coo"
- Par.14 [HY.c] > "2.0"

Il setpoint di lavoro dovrà essere impostato a 73.
Quindi, se l'umidità supera i 75% chiude l'uscita e la apre se scende sotto i 73%.

Cordiali saluti