configurazione atr401-22abc-t

Post by fiorenzo »

buongiorno , mi può aiutare a configurare ATR401-22ABC-T .
ho gia inserito parametri tipo sonda e uscita 4-20 .
fatto autotunig ma non riesco a tenere ferma la temperatura impostata .
regola un bruciatore a gas com un attuatore elettropneumatico .
inoltre quando scendo per il raffredamento da 100°a 50° fa fatica ad arrivarci .
ho messo s.d.tu 5 , p.b. 3.0 ,t.i. 6.0 , t.d. 2.6 ,t.c. 5 ,
devo variare altri parametri ? ha una variazione di +/- 2°
Grazie , cordiali saluti
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1188
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: configurazione atr401-22abc-t

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
Proverei con questa configurazione poi mi faccia sapere se migliora la regolazione:
- disabilitare autotuning
- P.b= 10°C o 5°C
- T.i= 0
- T.d= 0

Cordiali saluti
fiorenzo
Posts: 4
Joined: 06/02/2023, 9:36

Re: configurazione atr401-22abc-t

Post by fiorenzo »

Buongiorno tecnico , con i parametri consigliati mi sta 10° sopra la temperatura impostata .
Io ho messo C.HY 5.0 , Tune Dis , Pb 5 , Ti 18 , Td 2.5 , Tc 10 , con una temperatura imp di 80° mi lavora tra 79° e 81°
pero il problema che l' attuatore che apre il gas continua ad aprire e chiudere , quindi in camera di asciugatura
ho una oscillazione che va da 70°a 87° . Si dovrebbe addormentare un pò la sua reazione .
Cordiali saluti .
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1188
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: configurazione atr401-22abc-t

Post by Pixsys tecnico 6 »

Salve,
Ha provato con la seguente impostazione dei parametri PID?
- P.b= 10°C
- T.i= 0
- T.d= 0

Saluti
fiorenzo
Posts: 4
Joined: 06/02/2023, 9:36

Re: configurazione atr401-22abc-t

Post by fiorenzo »

buongiorno , risposto così :
Buongiorno tecnico , con i parametri consigliati mi sta 10° sopra la temperatura impostata .
Io ho messo C.HY 5.0 , Tune Dis , Pb 5 , Ti 18 , Td 2.5 , Tc 10 , con una temperatura imp di 80° mi lavora tra 79° e 81°
pero il problema che l' attuatore che apre il gas continua ad aprire e chiudere , quindi in camera di asciugatura
ho una oscillazione che va da 70°a 87° . Si dovrebbe addormentare un pò la sua reazione .
Cordiali saluti .
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1188
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: configurazione atr401-22abc-t

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
Impostando il par. c.HY a 5 va ad escludere la banda proporzionale, una prova che farei sarebbe abbassare questo parametro a 1 e nel caso riscontri ancora problemi di regolazione, provare ad alzare a 10 il parametro p.b.

Cordiali saluti
fiorenzo
Posts: 4
Joined: 06/02/2023, 9:36

Re: configurazione atr401-22abc-t

Post by fiorenzo »

Buongiorno , ho settato C.Hy = 0,5 e Pb = 22 ,
se per es. imposto 80° ho per alcuni minuti un oscillazione della temperatura che va fino a 85° poi scende fino a 72
quindi comincia a pendolare fino a che non raggiunge i 80° .
quale parametro devo modificare perche nn scenda così tanto .
una volta raggiunto la temperatura la mantiene .
grazie ,cordiali saluti