Pt 1000

Posted: 27/01/2023, 15:50
by Sala
Buongiorno,
Avrei 2 domande:
dovrei collegare una sonda pt 1000 a 2 fili ad un Atr 444. Come la collego?

Sarebbe possibile su un Atr 444 programmare un timer impostato su tot ore, trascorse le quali si avvii il processo programmato?
Il motivo sarebbe quello di programmare il termoregolatore alla sera o durante il week end in maniera che il processo sia concluso al mattino all'inizio del lavoro.

Grazie

Re: Pt 1000

Posted: 30/01/2023, 8:50
by Pixsys tecnico 6
Buongiorno,
La PT1000 deve essere collegata come descritto nel manuale. sotto lo schema estratto dal manuale.
PT1000.jpg
Riguardo la partenza ritardata del programma è possibile impostarla da parametro 311 [dE.St] con un tempo massimo impostabile di 24h.

Cordiali Saluti.

Re: Pt 1000

Posted: 31/01/2023, 8:34
by Sala
Grazie,
Avrei un'ultima domana, ho tre cuocitori che programmo in modo che il ciclo avvenga durante la notte.
Dovrei avere la certezza che durante il processo la massa raggiunga una data temperatura.
Sarebbe possibile inserire un'allarme che mi segnali il raggiungimento della temperatura impostata?
Grazie.
Cordiali saluti

Re: Pt 1000

Posted: 31/01/2023, 8:46
by Pixsys tecnico 6
Buongiorno,
In base a come è stato programmato il par.37 [c.ou.1], deve impostare gli allarmi in base alle uscite che ha libere.
Faccia riferimento alla tabella sottostante:
tabella.jpg
es:
Supponiamo abbia il modello ATR444-13ABC e par.37="c.o1".
Se nell'uscita Q2 (pin 7-8-9) non ha collegato nulla, può procedere ad abilitarlo tramite il Par.135 [AL.1.F] = "Ab.uP.A" (attivo sopra).
La soglia è possibile impostarla solo fuori dalla configurazione premendo il pulsante "SET".

Cordiali saluti