Buongiorno,
ho un regolatore ATR401-22ABC e una sonda PT100. Ho la necessità di impostare una temperatura, ad esempio 170°C, e che il regolatore apra il contatto a quella temperatura e chiuda 30° dopo. E' possibile e se si come va impostato?
Regolatore ATR401-22ABC e sonda PT100
-
- Moderatore
- Posts: 1188
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: Regolatore ATR401-22ABC e sonda PT100
Buongiorno,
Di seguito i parametri da impostare partendo con la configurazione di fabbrica:
- Par. 2 [SEn.1] > "Pt"
- Par.22 [c.HY] > "30"
L'uscita comandata sarà la Q1 morsetti 3-4.
La soglia è possibile impostarla fuori dalla configurazione agendo direttamente con le frecce su/giù del termoregolatore.
Impostato in questo modo, raggiunti i 170°C verrà aperta l'uscita Q1, dopo che la temperatura sarà scesa di 30°C, quindi a 150°C verrà chiusa nuovamente l'uscita Q1.
Cordiali saluti
Di seguito i parametri da impostare partendo con la configurazione di fabbrica:
- Par. 2 [SEn.1] > "Pt"
- Par.22 [c.HY] > "30"
L'uscita comandata sarà la Q1 morsetti 3-4.
La soglia è possibile impostarla fuori dalla configurazione agendo direttamente con le frecce su/giù del termoregolatore.
Impostato in questo modo, raggiunti i 170°C verrà aperta l'uscita Q1, dopo che la temperatura sarà scesa di 30°C, quindi a 150°C verrà chiusa nuovamente l'uscita Q1.