Page 1 of 1

ATR621-12ABC

Posted: 21/12/2022, 15:45
by MGiulio
Salve,

Ho necessità di controllare una Cella di Peltier con un ATR621-12ABC;
Ho programmato un ciclo che porta la temperatura da quell'ambiente fino a 60 gradi per poi scendere sotto zero in 12 spezzate circa;
Purtroppo il sistema non funziona.
Postri avere un supporto soprattutto nello schema di collegamento?
La cella peltier va collegata in Q1?

Grazie in anticipo

Re: ATR621-12ABC

Posted: 03/01/2023, 9:16
by Pixsys tecnico 1
Salve,
lo strumento non "genera tensione dalle proprie uscite" ma chiude solo dei relè a contatto pulito, quindi sui contatti normalmente aperti (4-5) di Q1 deve portare il segnale che necessita per il controllo della cella. Quando vede il LED C1 acceso sul regolatore, significa che i contatti 4-5 sono chiusi tra loro e quindi scorrerà corrente.