Page 1 of 1

Regolatore modello 444 con cambio setpoint

Posted: 25/11/2022, 13:09
by mission75
Buongiorno, in azienda abbiamo un vecchio regolatore (ERO ELECTRONIC) che si è bruciato che aveva 3 ingressi digitali che mi permettevano di cambiare il setpoint.
Inoltre aveva un impostazione per cui potevo impostare il limite minimo e massimo dell'uscita regolante.

Il modello pixsys 401 che attualmente usiamo per altre applicazione non ha queste impostazioni, con il nuovo modello pixsy 444 (che io ancora non ho installato) riesco a replicare le impostazioni del vecchio regolatore?

In attesa di una vostra risposta.

Cordiali Saluti

Re: Regolatore modello 444 con cambio setpoint

Posted: 28/11/2022, 10:32
by Pixsys tecnico 6
Buongiorno,
Nel ATR444 è possibile associare ad ognuno dei suoi ingressi digitali un Set differente.
Inoltre è possibile modificare la percentuale dell'uscita di comando a piacere. Questo è possibile solo nel caso venga utilizzata la regolazione PID.

Cordiali saluti