ATR 121-AD

Posted: 03/10/2022, 16:14
by winena3850
Buongiorno a tutti.

Ho per le mani un ATR121-AD

Devo usarlo solo come visualizzatore temporaneamente per leggere una temperatura.
Alimentato 24v DC.
Collegata una PT100 (IFM TM4411 a 2 fili) su morsetto 10 e 11 e cortocircuitato il 10 con il 12.

Il display indica 690 come temperatura (al posto di 23°)
Non so come cambiare il display.

Inoltre quando premi FUNCTION non va nel sottomenu dei parametri, ma va su OPT 1
Se premo SET 1 volta va su OPT 1
Se premo SET 2 volte va su OPT2
Se premo FNC 1 volta va su OPT1
Se premo FNC 2 volte va su OPT2
Se premo le frecce anche qui va su OPT 1 e poi OPT2

C'e' un modo per "sbloccarlo" (reset tarlo) ?

Ho provato un 4-20 e stesso problema.

Grazie
Paolo

Re: ATR 121-AD

Posted: 04/10/2022, 8:59
by Pixsys tecnico 6
Buongiorno,
Per visualizzare la temperatura, dovrà solo impostare il parametro 02 [SEn] come "Pt".

Par.02 [SEn] > "Pt"

Per entrare all'interno dei parametri di configurazione, seguire la procedura sotto:
Modifica parametri configurazione.jpg
Cordiali saluti