ATR244 Allarme 1 e 2

Posted: 29/09/2022, 8:14
by Errepisrl
Buongiorno, ho la necessità di impostare l'allarme1 in modo che si attivi, quando la temperatura della resistenza è 30°C sotto il setpoint impostato e l'allarme2 quando è 30°C sopra il setpoint.
Come va parametrizzato ATR244?

Grazie

Re: ATR244 Allarme 1 e 2

Posted: 29/09/2022, 8:35
by Pixsys tecnico 1
Salve,
nel gruppo AL.1, parametro 123[AL1f] imposta "Lo.dev." (l'allarme 1 si attiva se il processo è inferiore rispetto al setpoint della soglia impostata su AL.1).
nel gruppo AL.2, parametro 141[AL2f] imposta "Hi.dev." (l'allarme 2 si attiva se il processo è superiore rispetto al setpoint della soglia impostata su AL.2).

Re: ATR244 Allarme 1 e 2

Posted: 29/09/2022, 8:41
by Errepisrl
Grazie per la risposta, la soglia la devo impostare su A1LL per l'allarme 1 e A2uL per l'allarme 2?

Re: ATR244 Allarme 1 e 2

Posted: 29/09/2022, 11:33
by Pixsys tecnico 1
Salve,
i setpoint di allarme saranno visibili e modificabili senza entrare in configurazione, semplicemente premendo il tasto SET. Ad ogni pressione del tasto SET si vedrà AL.1 ed il relativo setpoint, AL.2 ed il relativo setpoint ecc.