Buongiorno,
ho generato un programma con il PLC in oggetto ma le variabili, indicate come TAMP sul manuale, non mantengono il valore dopo uno spegnimento. Non trovo se c'è qualche impostazione da fare a livello software oppure il modo di verificare la funzionalità della batteria.... come posso fare?
Grazie
PL110 Area ritentiva e batteria tampone
-
- Moderatore
- Posts: 1699
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: PL110 Area ritentiva e batteria tampone
Salve,
il PL110 ha un jumper ("CN9") tra le due morsettiere sotto che inserisce la batteria tampone. Questo jumper va chiuso altrimenti la batteria è esclusa.
il PL110 ha un jumper ("CN9") tra le due morsettiere sotto che inserisce la batteria tampone. Questo jumper va chiuso altrimenti la batteria è esclusa.
-
- Posts: 2
- Joined: 23/09/2022, 8:37
Re: PL110 Area ritentiva e batteria tampone
Grazie del riscontro; quindi essendo già impostato posso dedurre che la batteria NON sia più funzionante...
Se così fosse ci sono istruzioni su che tipo di batteria utilizzare e come cambiare la batteria ?
Grazie in anticipo del feedback
Se così fosse ci sono istruzioni su che tipo di batteria utilizzare e come cambiare la batteria ?
Grazie in anticipo del feedback
-
- Moderatore
- Posts: 1699
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: PL110 Area ritentiva e batteria tampone
Salve,
provi prima di tutto a tenere acceso il PLC per qualche ora, affinchè la batteria possa caricarsi. Il Jumper esterno viene lasciato aperto proprio per evitare che la batteria si esaurisca nel caso il PCL venga mantenuto spento a magazzino prima della vendita.
provi prima di tutto a tenere acceso il PLC per qualche ora, affinchè la batteria possa caricarsi. Il Jumper esterno viene lasciato aperto proprio per evitare che la batteria si esaurisca nel caso il PCL venga mantenuto spento a magazzino prima della vendita.