TD410 collegamento con LOGO! Siemens

Posted: 21/09/2022, 7:48
by userFBA
Buongiorno, vorrei sapere se è possibile collegare e comunicare con un Siemens LOGO! serie 8.3
(con porta eth) impiegando un Vs. HMI tipo TD410.
Se sì, con quale protocollo ed eventuali limitazioni.
Ringraziando pogo distinti saluti

Re: TD410 collegamento con LOGO! Siemens

Posted: 21/09/2022, 8:36
by Pixsys tecnico 1
Salve,
a quanto ho potuto vedere dalla documentazione Siemens, il LOGO! dispone della comunicazione ETH con protocollo Modbus TCP/IP ma non del classico S7-TCP.
Con il pannello TD410-AD, che utilizza Movicon 11.6CE quindi, può comunicare col il PLC Siemens usando il Modbus TCP/IP.
Non ci sono limitazioni particolari, tranne il limite di 512 tag I/O scambiate contemporaneamente (limite della licenza LITE installata di default sul modello TD410).