Page 1 of 1

ATR244-12ABC-T

Posted: 18/07/2022, 9:07
by danv
Buongiorno,
stiamo utilizzando questo dispositivo con comunicazione Modbus.
Quello che non riusciamo a realizzare (sembra mancare l'opzione) è settare un Setpoint da Remoto, ed associare ad un selettore la possibilità di passare da Locale a Remoto nella gestione dello stesso.

Grazie

Re: ATR244-12ABC-T

Posted: 18/07/2022, 11:27
by Pixsys tecnico 6
Buongiorno,
La modalità Setpoint Remoto/Locale è una funzione non disponibile nel modello ATR244-12ABC-T, ma è possibile gestirlo diversamente:

Gruppo M [d.i.1]
- Par.231 [d.i.1.F] > "2t.SW" con ingresso digitale attivo l’ATR244 regola su SET2 (remoto), altrimenti regola su SET1 (locale).

Gruppo N [d.i.2]
- Par.239 [d.i.2.F] > "Lo.cFg." con ingresso digitale attivo, viene bloccato l’accesso alla configurazione ed alla modifica del setpoint

Impostando i parametri in questo modo tramite l'ingresso DI1 (pin 14) potrà eseguire il passaggio tramite selettore tra setpoint remoto le locale, per impedire che il SET2 (setpoint remoto) venga modificato quando attivo DI1(pin 14) basterà attivare contemporaneamente il DI2 (pin 13) per bloccare la modifica del setpoint.
Il SET2 è possibile leggerlo e scriverlo tramite il registro 1201.

Cordiali Saluti

Re: ATR244-12ABC-T

Posted: 19/07/2022, 16:17
by danv
Pixsys tecnico 6 wrote:Buongiorno,
La modalità Setpoint Remoto/Locale è una funzione non disponibile nel modello ATR244-12ABC-T, ma è possibile gestirlo diversamente:

Gruppo M [d.i.1]
- Par.231 [d.i.1.F] > "2t.SW" con ingresso digitale attivo l’ATR244 regola su SET2 (remoto), altrimenti regola su SET1 (locale).

Gruppo N [d.i.2]
- Par.239 [d.i.2.F] > "Lo.cFg." con ingresso digitale attivo, viene bloccato l’accesso alla configurazione ed alla modifica del setpoint

Impostando i parametri in questo modo tramite l'ingresso DI1 (pin 14) potrà eseguire il passaggio tramite selettore tra setpoint remoto le locale, per impedire che il SET2 (setpoint remoto) venga modificato quando attivo DI1(pin 14) basterà attivare contemporaneamente il DI2 (pin 13) per bloccare la modifica del setpoint.
Il SET2 è possibile leggerlo e scriverlo tramite il registro 1201.

Cordiali Saluti
Buongiorno,
Il secondo DI lo utilizziamo per l'abilitazione all'Heating in Locale, quindi rinunciamo al "lock" del parametro set2, però con lo stratagemma suggerito almeno abbiamo differenziato Set1 per il locale e Set2 per il parametro da Modbus.

Grazie