Page 1 of 1

[NET250] Comunicazione e programmazione TD240-ad

Posted: 23/03/2012, 11:55
by user2898
Salve,
è possibile programmare via radio un TD240-AD mediante utilizzo del dispositivo NET250? Attualmente mi trovo con un NET 250-2AD collegato a PC che comunica con un NET250-1AD. Mediante TestCOM ho verificato la ricezione e la trasmissione bidirezionale corretta dei 2 dispositivi ma se tento di scaricare codice mediante PlPROG il dispositivo non risponde.

Grazie

Re: NET250

Posted: 23/03/2012, 14:03
by Pixsys tecnico 3
Provi a impostare il latency time a 1.
Questo parametro si trova in: Pannello di Controllo -> Sistema -> Gestione dispositivi -> Porte (COM e LPT) -> selezionare il numero della COM che corrisponde alla NET250 e fare doppio click, quindi si apre la finestra delle propietà. Scegliere la scheda "Impostazioni della porta" e cliccare su avanzate, nella finestra che si apre c'è il parametro sopra descritto, normalmente ha valore 16, bisogna impostarlo a 1.

A disposizione.