Problemi PL700 + PL500
Posted: 02/06/2022, 15:07
Salve,
per la mia applicazione utilizzo la seguente configurazione:
- 1x PLC PL700
- 4x Espansioni PL500-6AD.
Ho riscontrato due problemi.
Il primo, molto impattante, riguarda gli ingressi analogici della PL500-6AD.
In particolare, dopo alcune verifiche, ho notato che il tempo di campionamento degli ingressi analogici non è mai inferiore a 500ms;
per fare questa verifica, ho realizzato un campionamento ogni 100ms lato PLC del valore analogico in ingresso ed il valore resta identico (nonostante continue variazioni sul sensore) per almeno 500ms.
Questo succede anche con i parametri relativi al filtraggio/media campionamenti impostati al minimo.
Ho provato ad installare anche un'espansione MCM260X-5AD, che ha diverse parametrizzazioni in più, ma non è cambiato nulla: a fronte di veloci variazioni del segnale in ingresso, si crea un'importante latenza nella lettura del valore.
Questa frequenza di aggiornamento rende la mia applicazione estremamente imprecisa in quanto trattasi di dosaggio di materiale solido per caduta con portata di circa 3kg/sec. Se il valore analogico viene aggiornato ogni 500ms, significa un'errore di ALMENO 1.5kg... e la tolleranza per l'applicazione è di massimo 50 grammi quindi sono in grossa difficoltà con la gestione.
Se non erro PLC e schede sono basate su scheda BeagleBone Black che, se non erro, ha tempi di campionamento dell'analogica estremamente più brevi e veloci quindi non mi spiego questo problema.
Il secondo problema riguarda invece il tempo di avvio del PLC che mi sembra non essere mai inferiore a 15/20 secondi.
Rispetto alla concorrenza ed altri tipi di controllori è un tempo di 20 volte superiore.
C'è modo di migliorare questo aspetto?
Grazie.
per la mia applicazione utilizzo la seguente configurazione:
- 1x PLC PL700
- 4x Espansioni PL500-6AD.
Ho riscontrato due problemi.
Il primo, molto impattante, riguarda gli ingressi analogici della PL500-6AD.
In particolare, dopo alcune verifiche, ho notato che il tempo di campionamento degli ingressi analogici non è mai inferiore a 500ms;
per fare questa verifica, ho realizzato un campionamento ogni 100ms lato PLC del valore analogico in ingresso ed il valore resta identico (nonostante continue variazioni sul sensore) per almeno 500ms.
Questo succede anche con i parametri relativi al filtraggio/media campionamenti impostati al minimo.
Ho provato ad installare anche un'espansione MCM260X-5AD, che ha diverse parametrizzazioni in più, ma non è cambiato nulla: a fronte di veloci variazioni del segnale in ingresso, si crea un'importante latenza nella lettura del valore.
Questa frequenza di aggiornamento rende la mia applicazione estremamente imprecisa in quanto trattasi di dosaggio di materiale solido per caduta con portata di circa 3kg/sec. Se il valore analogico viene aggiornato ogni 500ms, significa un'errore di ALMENO 1.5kg... e la tolleranza per l'applicazione è di massimo 50 grammi quindi sono in grossa difficoltà con la gestione.
Se non erro PLC e schede sono basate su scheda BeagleBone Black che, se non erro, ha tempi di campionamento dell'analogica estremamente più brevi e veloci quindi non mi spiego questo problema.
Il secondo problema riguarda invece il tempo di avvio del PLC che mi sembra non essere mai inferiore a 15/20 secondi.
Rispetto alla concorrenza ed altri tipi di controllori è un tempo di 20 volte superiore.
C'è modo di migliorare questo aspetto?
Grazie.