Page 1 of 1

[PL700 TD410] Comunicazione PLC-HMI

Posted: 31/05/2022, 12:13
by davideardito
Buongiorno,

come possono comunicare il pannello HMI e il PLC? Immagino via RS485, come deve essere configurato il plc? Non ho trovato documentazione per la mia configurazione.

Grazie

Re: [PL700 TD410] Comunicazione PLC-HMI

Posted: 31/05/2022, 18:08
by Pixsys tecnico 6
Buongiorno,
Trova un esempio nel nostro forum, ecco il link dell'argomento(ESEMPIO 12) https://forum.pixsys.net/viewtopic.php?f=18&t=2577

Cordiali Saluti

Re: [PL700 TD410] Comunicazione PLC-HMI

Posted: 01/06/2022, 10:57
by davideardito
Grazie, avevo visto quell'esempio, ma implica una connessione ethernet. Noi abbiamo un TD410-AD-EL, senza porta ethernet, per questo chiedevo della porta 485. Esiste documentazione pixsys dedicata?

Re: [PL700 TD410] Comunicazione PLC-HMI

Posted: 01/06/2022, 15:39
by Pixsys tecnico 1
Se avete solo la porta RS485, allora la comunicazione tra HMI e PLC dovrà essere fatta via semplice Modbus RTU, con l'assegnazione dei singoli registri in lettura e scrittura da/verso il PLC.

Consiglio a questo punto di acquistare il modello completo (senza -EL) oppure il nostro convertitore USB-ETH codice 2400.70.005 cosi da poter usare il driver integrato nel pannello HMI.