Buongiorno, stiamo valutando per una applicazione di utilizzare per la prima volta lo strumento ATR444. Dobbiamo realizzare una regolazione PID di un servomotore (comando apri/chiudi). Guardando il manuale dell'ATR444 sembra però che sia possibile eseguire questa regolazione con due rele indipendendi (come con il ATR244), ma solo con un unico rele che lavora in scambio. Questo non lo renderebbe utilizzabile per la nostra applicazione.
Abbiamo interpretato correttamente oppure è possibile anche sull'ATR444 avere due rele (o comunque due uscite) che permettano la regolazione di servomotore in apertuta/fermo/in chiusura? Grazie.

Re: regolazione valvole con ATR444

Posted: 20/05/2022, 16:35
by Pixsys tecnico 6
Buongiorno,
Nel ATR444 viene gestito da un'unica uscita relè per l'esattezza la "Q1".
Come vede dall'immagine sotto l'uscita Q1 e composta da due relè indipendenti per la gestione delle valvole.
Immagine 2022-05-20 115153.jpg