Page 1 of 1
ATR244-12ABC utilizzo con una friggitrice
Posted: 09/05/2022, 11:12
by Claudioexc
Buon giorno,
Ho acquistato un regolatore ATR244-12ABC che servirà a comandare una friggitrice.
Utilizzo una sonda in pozzetto tipo J e le resistenze collegate ad un SSR collegato all'uscita digitale DO1 (morsetti 12 e 15)
ho impostato due set point, uno di stand-by e uno di lavoro, li gestisco tramite ingresso digitale DI 1 (morsetti 14 e 16)
Con ingresso digitale DI 2 (morsetti 13 e 16) faccio partire un timer, vorrei collegare un cicalino di allarme che si attivi al termine del conteggio impostato. A che uscita posso collegare questo cicalino di allarme? e ancora: che configurazione mi consigliate?
Allego la configurazione che ho attualmente in uso.
Un grazie per il vostro aiuto.
Claudio Germiniasi
Re: ATR244-12ABC utilizzo con una friggitrice
Posted: 10/05/2022, 13:24
by Pixsys tecnico 6
Buongiorno,
Dalla sua configurazione noto che ha l'uscita Q2 (morsetti 7-8) libera, quindi sarà possibile associare il timer 1 alla seconda uscita nel seguente modo:
Gruppo H [AL.2]
- Par.141 [AL.2.F] > "tMr.1"
Per fare in modo che l'uscita venga abilitata a fine conteggio, deve impostare il parametro 330 [A.tM.1] come "End" poi per il reset dell'allarme le basterà premere un qualsiasi pulsante.
Cordiali Saluti
Re: ATR244-12ABC utilizzo con una friggitrice
Posted: 13/05/2022, 12:35
by Claudioexc
Buon giorno.
Grazie della risposta.
Alla fine ho collegato l'SSR e il cicalino alle uscite digitali.
Funziona tutto correttamente, però volevo calibrare correttamente la lettura dello strumento, riposta una lettura di 170, ma la temperatura reale dell'olio è 181 gradi.
Dove posso inserire questa differenza di temperatura? Oppure lo strumento si calibra automaticamente dopo qualche ciclo di lavoro??
Grazie della risposta
Claudio
Re: ATR244-12ABC utilizzo con una friggitrice
Posted: 13/05/2022, 14:47
by Pixsys tecnico 6
Buongiorno,
Le conviene calibrare lei la lettura sul punto di lavoro con il seguente parametro :
- Par.9 [G.cA.1] > "Calibrazione guadagno AI1. Valore che si moltiplica al processo per eseguire calibrazione sul punto di lavoro. Es:
per correggere la scala di lavoro da 0..1000°C che visualizza 0..1010°C, fissare il parametro a -1.0."
Cordiali Saluti
Re: ATR244-12ABC utilizzo con una friggitrice
Posted: 13/05/2022, 15:03
by Claudioexc
Grazie .
Quindi devo calcolare in percentuale i gradi di correzione da inserire?
Re: ATR244-12ABC utilizzo con una friggitrice
Posted: 16/05/2022, 9:05
by Pixsys tecnico 6
Esatto, poi andrà a moltiplicarsi in base al processo.
Cordiali saluti
Re: ATR244-12ABC utilizzo con una friggitrice
Posted: 16/05/2022, 14:55
by Claudioexc
Molto grazie.
Un ultima cosa..
Riguardo il processo ti autotuning, affinché lo strumento impari a gestire la corretta temperatura e a mantenerla il più possibile vicino alla setpoint 2 impostato, che parametri mi consiglia di inserire? Mi interessa che solo il setpoint 2 venga calibrato.
Grazie
Claudio
Re: ATR244-12ABC utilizzo con una friggitrice
Posted: 17/05/2022, 8:38
by Pixsys tecnico 6
Buongiorno,
Può provare ad impostare il Par.73 [tun.1] > "Auto" così che si calcoli automaticamente i parametri PID corretti per la temperatura impostata.
Il termoregolatore attiverà il processo di autotuning all'accensione, al cambio setpoint e nel caso ci sia una differenza di 2°C tra la temperatura e il setpoint (modificabile al parametro Par.89 [M.G.t.1]).
Per avere una maggiore precisione è possibile diminuire il tempo ciclo dell'attivazione dell'uscita a 2 secondi dal Par.82 [c.t.1].
Cordiali Saluti
Re: ATR244-12ABC utilizzo con una friggitrice
Posted: 17/05/2022, 19:27
by Claudioexc
Buon giorno,
Grazie della risposta.
Ho impostato come mi ha indicato.
Eventualmente Le farò sapere se non dovesse "imparare" correttamente.
Cordialità
Claudio