Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

Prima attivazione ATR 142

Post Reply
robertot2452
Posts: 1
Joined: 04/05/2022, 13:20

Prima attivazione ATR 142

Post by robertot2452 »

Buongiorno.

Ho acquistato un ATR 142 e lo ho appena collegato a una sonda PTC.
Devo realizzare un semplice regolatore di una camera riscaldata a circa 30-35°C.
Precisione richiesta circa +/- 1 grado

La domanda riguarda la funzione di Autotuning: devo farla? In cosa consiste? In che momento e come devo fare per avviarla?

Grazie
Roberto
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1198
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: Prima attivazione ATR 142

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
Per prima cosa dovrà impostare il tipo di attuatore utilizzato nel Par.01 [c.out], il tipo di sensore nel par.02 [SEn.] e una piccola banda di 0.2°C nel Par.15 [c.HY.] per evitare la continua attivazione dell'uscita quando è a temperatura.
Provi la regolazione con questi parametri e nel caso vada bene non ci sarà bisogno di utilizzare la funzione Autotuning.

Cordiali Saluti