ATR244 - Risposta troppo brusca
Posted: 27/02/2022, 17:33
Buongiorno
Ho installato un ATR244 che legge un sensore di temperatura e comanda una valvola a tre vie per ottenere la temperatura desiderata.
Ho seguito le indicazioni per il funzionamento in doppia azione (cap 8.9 del manuale), e in linea di massima funziona.
Il problema è il pendolamento: il mio sistema reagisce con molto ritardo, e poi la risposta avviene in maniera molto brusca. L’ATR parte dando colpetti, poi sempre di più, finché dopo circa 30 secondi quando i colpetti sono diventati uscita continua la risposta si fa sentire e oltrepassa il setpoint, fermandosi molto oltre. Poi il tutto si ripete e l’equilibrio non viene raggiunto.
Dovrei avere più attesa tra i colpetti per dare tempo al sistema di reagire. Non mi interessa raggiungere velocemente il setpoint, ma raggiungerlo accuratamente (banda morta +/- 0.1 C) senza eccessivi pendolamenti.
La valvola gira in 40 secondi.
Io ho impostato (gli altri parametri sono a default):
GRUPPO A
1->Sen: NTC1
2->d.P.1: 0.0
GRUPPO C
35->c.ou.1: c.o1
38->Ac.t.1: HEAT
40->L.L.S.1: -1
41->u.L.S.1: 20
47->u.A.t.1: 40
GRUPPO E
73->tun.1: Auto
75->P.b.1: 0.1
78->d.b1: 0.1
82->c.t.1: 10
85->o.d.b.1: 0.1
86->c.c.t.1: 10
GRUPPO G
123->AL.1F.: COOL
Grazie
Ludvik
Ho installato un ATR244 che legge un sensore di temperatura e comanda una valvola a tre vie per ottenere la temperatura desiderata.
Ho seguito le indicazioni per il funzionamento in doppia azione (cap 8.9 del manuale), e in linea di massima funziona.
Il problema è il pendolamento: il mio sistema reagisce con molto ritardo, e poi la risposta avviene in maniera molto brusca. L’ATR parte dando colpetti, poi sempre di più, finché dopo circa 30 secondi quando i colpetti sono diventati uscita continua la risposta si fa sentire e oltrepassa il setpoint, fermandosi molto oltre. Poi il tutto si ripete e l’equilibrio non viene raggiunto.
Dovrei avere più attesa tra i colpetti per dare tempo al sistema di reagire. Non mi interessa raggiungere velocemente il setpoint, ma raggiungerlo accuratamente (banda morta +/- 0.1 C) senza eccessivi pendolamenti.
La valvola gira in 40 secondi.
Io ho impostato (gli altri parametri sono a default):
GRUPPO A
1->Sen: NTC1
2->d.P.1: 0.0
GRUPPO C
35->c.ou.1: c.o1
38->Ac.t.1: HEAT
40->L.L.S.1: -1
41->u.L.S.1: 20
47->u.A.t.1: 40
GRUPPO E
73->tun.1: Auto
75->P.b.1: 0.1
78->d.b1: 0.1
82->c.t.1: 10
85->o.d.b.1: 0.1
86->c.c.t.1: 10
GRUPPO G
123->AL.1F.: COOL
Grazie
Ludvik