devo comandare la velocità di un aerotermo tramite inverter comandato da un ATR244 collegato ad una sonda Pt100 (range temperatura ambiente).
Man mano che la temperatura ambiente si avvicina ai 21 gradi l'inverter deve diminuire la velocità.
Qualcuno può dirmi cortesemente come impostare il convertitore ATR244?
Grazie
Comando inverter con segnale da Pt100
-
- Moderatore
- Posts: 1188
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: Comando inverter con segnale da Pt100
Buongiorno,
Abbiamo già un esempio nel nostro forum.
Di seguito trova il link dell'argomento (Esempio 2) https://forum.pixsys.net/viewtopic.php?f=30&t=2230
Cordiali Saluti
Abbiamo già un esempio nel nostro forum.
Di seguito trova il link dell'argomento (Esempio 2) https://forum.pixsys.net/viewtopic.php?f=30&t=2230
Cordiali Saluti
-
- Posts: 5
- Joined: 09/02/2022, 15:32
Re: Comando inverter con segnale da Pt100
La ringrazio.
Io però devo regolare solo la velocità dell'inverter in funzione della temperatura ambiente rilevata, la temperatura sarà regolata da un'altro termostato. Devo comunque utilizzare la stessa configurazione dell'esempio sopra riportato?
Grazie
Io però devo regolare solo la velocità dell'inverter in funzione della temperatura ambiente rilevata, la temperatura sarà regolata da un'altro termostato. Devo comunque utilizzare la stessa configurazione dell'esempio sopra riportato?
Grazie
-
- Posts: 5
- Joined: 09/02/2022, 15:32
Re: Comando inverter con segnale da Pt100
scusate, considerando che la PT100 avrà una scala 0-400 °C e la temperatura impostata sarà attorno ai 20°C, l'uscita 0-10 V a cosa è proporzionale?
-
- Moderatore
- Posts: 1188
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: Comando inverter con segnale da Pt100
Buongiorno,
L'applicazione riportato nell'esempio può essere utilizzata anche per la sua applicazione.
L'uscita 0-10V sarà proporzionale al setpoint in questo caso 20°C. Più la temperatura si avvicinerà al setpoint, più l'uscita diminuirà la velocità dell'inverter.
Cordiali Saluti
L'applicazione riportato nell'esempio può essere utilizzata anche per la sua applicazione.
L'uscita 0-10V sarà proporzionale al setpoint in questo caso 20°C. Più la temperatura si avvicinerà al setpoint, più l'uscita diminuirà la velocità dell'inverter.
Cordiali Saluti
-
- Posts: 5
- Joined: 09/02/2022, 15:32
Re: Comando inverter con segnale da Pt100
Buongiorno,
ho programmato gli ATR244 come da vostre indicazioni vi chiedo una cosa.
Ho impostato:
LLS1 17°C
ULS1 21°C
quando la temperatura raggiunge i 21°C (temperatura impostata) l'uscita si porta a zero volt, ma come faccio per avere i 10 Volt a 17°C?
Grazie mille
ho programmato gli ATR244 come da vostre indicazioni vi chiedo una cosa.
Ho impostato:
LLS1 17°C
ULS1 21°C
quando la temperatura raggiunge i 21°C (temperatura impostata) l'uscita si porta a zero volt, ma come faccio per avere i 10 Volt a 17°C?
Grazie mille
-
- Moderatore
- Posts: 1188
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: Comando inverter con segnale da Pt100
Buongiorno,
I parametri che ha impostato a 17 e 21°C sono dei limiti di minimo e massimo legati al setpoint che va ad impostare, quindi, non potrà impostare una soglia di temperatura superiore a 21°C e inferiore a 17°C.
Per avere i 10V sotto i 17°C, deve impostare il Par.75 [P.b.1] a "4°C" così da avere la modulazione sotto i 17°C di 10V a 19°C di 5V sopra i 21°C 0V.
Cordiali Saluti
I parametri che ha impostato a 17 e 21°C sono dei limiti di minimo e massimo legati al setpoint che va ad impostare, quindi, non potrà impostare una soglia di temperatura superiore a 21°C e inferiore a 17°C.
Per avere i 10V sotto i 17°C, deve impostare il Par.75 [P.b.1] a "4°C" così da avere la modulazione sotto i 17°C di 10V a 19°C di 5V sopra i 21°C 0V.
Cordiali Saluti
-
- Posts: 5
- Joined: 09/02/2022, 15:32
Re: Comando inverter con segnale da Pt100
Buongiorno,
la ringrazio, l'applicazione funziona perfettamente, come voluto.
Ho solo un problema con uno degli strumenti ATR244 installati, sui pin 9-10 trovo una tensione fissa di 13,15 volt, indipendente dal valore atteso. La programmazione sembra identica agli altri, cosa può essere successo?
Grazie, cordiali saluti
la ringrazio, l'applicazione funziona perfettamente, come voluto.
Ho solo un problema con uno degli strumenti ATR244 installati, sui pin 9-10 trovo una tensione fissa di 13,15 volt, indipendente dal valore atteso. La programmazione sembra identica agli altri, cosa può essere successo?
Grazie, cordiali saluti