Connessione sensori 4-20mA attivi e Passivi - MCM260X-9AD
Posted: 04/02/2022, 10:42
Buongiorno, ho la seguente configurazione su una scheda MCM260X-9AD. Ingresso AI1-sensore 4-20mA Passivo (non alimentato dallo strumento in campo), ingresso AI2-sensore 4-20mA attivo (alimentato dallo strumento in campo), ingresso AI3 e AI4-sensore 4-20mA passivo (non alimentato). Dallo schema allegato al manuale della scheda non è chiaro come procedere. Potreste darmi uno schema di riferimento? Grazie