Posted: 03/02/2022, 10:28
by DavideCro
Buongiorno, devo programmare questo modello per gestire raffreddamento/sbrinamento di una cella, ma seguendo le indicazioni delle istruzioni (piuttosto scarsette), non sono riuscito a impostarlo correttamente. Qualche consiglio/preset da dare? Grazie
Re: ATR121
Posted: 03/02/2022, 14:37
by Pixsys tecnico 1
Salve,
per prima cosa va impostata il tipo di sonda collegata, nel parametro [SEn].
Poi va impostata la modalità "freddo", nel parametro [Reg] come "cool"
Dopodichè, nel parametro HY.C va impostato il delta per la ri-accensione del relè Q1 (per evitare che attacchi e stacchi di continuo), ad esempio, impostando 1.0 il relè si disattiva a setpoint impostato e si riaccende se la temperatura è salita di 1°C.
infine, uscito dalla configurazione ,semplicemente premendo le frecce potrà impostare il valore di setpoint di lavoro, sopra il quale il relè Q1, contatti N.O. 4-5 si chiuderà.
Re: ATR121
Posted: 03/02/2022, 15:47
by DavideCro
Ma per la funzione di sbrinamento? Devo anche pilotare una resistenza alternata alla parte di raffreddamento
Re: ATR121
Posted: 03/02/2022, 17:24
by DavideCro
Dovrei anche gestire con funzione alternata una resistenza per lo sbrinamento...come imposto i relativi parametri?
Re: ATR121
Posted: 04/02/2022, 8:51
by Pixsys tecnico 6
Buongiorno,
Questo regolatore non ha la funzione specifica per lo sbrinamento.
Cosa intende per "pilotare una resistenza alternata alla parte di raffreddamento"? Come dovrebbe funzionare?