Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

ATR121

Post Reply
DavideCro
Posts: 3
Joined: 03/02/2022, 10:24

ATR121

Post by DavideCro »

Buongiorno, devo programmare questo modello per gestire raffreddamento/sbrinamento di una cella, ma seguendo le indicazioni delle istruzioni (piuttosto scarsette), non sono riuscito a impostarlo correttamente. Qualche consiglio/preset da dare? Grazie
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1664
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: ATR121

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
per prima cosa va impostata il tipo di sonda collegata, nel parametro [SEn].
Poi va impostata la modalità "freddo", nel parametro [Reg] come "cool"
Dopodichè, nel parametro HY.C va impostato il delta per la ri-accensione del relè Q1 (per evitare che attacchi e stacchi di continuo), ad esempio, impostando 1.0 il relè si disattiva a setpoint impostato e si riaccende se la temperatura è salita di 1°C.
infine, uscito dalla configurazione ,semplicemente premendo le frecce potrà impostare il valore di setpoint di lavoro, sopra il quale il relè Q1, contatti N.O. 4-5 si chiuderà.
DavideCro
Posts: 3
Joined: 03/02/2022, 10:24

Re: ATR121

Post by DavideCro »

Ma per la funzione di sbrinamento? Devo anche pilotare una resistenza alternata alla parte di raffreddamento
DavideCro
Posts: 3
Joined: 03/02/2022, 10:24

Re: ATR121

Post by DavideCro »

Dovrei anche gestire con funzione alternata una resistenza per lo sbrinamento...come imposto i relativi parametri?
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1188
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: ATR121

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
Questo regolatore non ha la funzione specifica per lo sbrinamento.
Cosa intende per "pilotare una resistenza alternata alla parte di raffreddamento"? Come dovrebbe funzionare?

Cordiali Saluti
Post Reply