Buongiorno, ho necessità di leggere su un PLC sonde pt100 con compesazione a 4 fili, in quanto mi serve una ottima precisione. Cosa devo utilizzare per interfacciarmi al PLC?

Re: PT100 a 4 fili

Posted: 06/12/2021, 8:58
by Pixsys tecnico 6
Buongiorno,
Ho bisogno di sapere il modello del PLC che sta utilizzando.
Grazie,

Cordiali Saluti.

Re: PT100 a 4 fili

Posted: 07/12/2021, 10:57
by LucioFariano
Di solito lo attacchiamo ad uno Scheider M221, ma all'occorrenza usiamo anche M340...

Re: PT100 a 4 fili

Posted: 07/12/2021, 12:08
by Pixsys tecnico 6
Buongiorno,
Se dispone di un ingresso analogico 4-20mA nel suo PLC, potrà utilizzare il nostro convertitore RTD/4-20mA per la lettura della sonda a 4 fili. il codice è il seguente 2000.35.016.
Allego manuale:
2000.35.016_RevA.pdf
Cordiali Saluti.

Re: PT100 a 4 fili

Posted: 07/12/2021, 17:32
by LucioFariano
Grazie. Invece la ATR144 ABC-T che abbiamo già in casa è fatta per sonde a 2 soli fili, 3 o 4?

Re: PT100 a 4 fili

Posted: 09/12/2021, 8:39
by Pixsys tecnico 6
Buongiorno,
Nell'ingresso analogico del ATR144-ABC-T è possibile collegare PT100 a 2 o 3 fili, eseguendo un ponticello dal Pin 12 al 10 per PT100 a 2 fili.

Cordiali Saluti.