Problema configuarazione STR571

Posted: 22/11/2021, 16:41
by mirkordf
Salve ho una rete rs485 con 4 dispositivi STR571, riesco a farli comunicare con il PLC (Omron NX-Cif105, ma non riesco a leggere nulla.
Probabilmente è un problema di impostazione della variabile da visualizzare.
Punto l'indirizzo 1501, come devo impostare la variabile per farla visualizzare?
Credo che va impostato anche il nodo dello slave per discriminare i 4 dispositivi, dove lo posso impostare?

Re: Problema configuarazione STR571

Posted: 23/11/2021, 9:48
by Pixsys tecnico 6
Buongiorno,
Per impostare il nodo deve farlo nell'impostazione della seriale COM2 (Modbus Slave) per ogni dispositivo.
Il parametro in questione è il 486 "Indirizzo slave" (default 240) e dovrà essere differente per ogni dispositivo collegato al PLC.

Cordiali Saluti.