[ATR 111] attivazione circolatori acqua calda con isteresi
Posted: 01/11/2021, 11:03
Buongiorno, voglio sostituire un vecchio termostato meccanico attiva i circolatori dell'impianto di riscaldamento quando la temperatura del puffer supera la soglia impostata. Al superamento della soglia il termostato chiude un contatto pulito che comanda l'attivazione delle elettrovalvole di zona e dei circolatori.
Sul vecchio termostato meccanico non è possibile impostare l'isteresi. Quando si avviano i circolatori la temperatura del puffer si abbassa e spesso si innescano dei cicli di accensione/spegnimento attorno alla temperatura di soglia.
Ho a disposizione un regolatore ATR 111.
Come lo devo configurare per ottenere il seguente comportamento:
1. contatto relè Q1 aperto con temperatura inferiore a 60 gradi
2. contatto relè Q1 chiuso con temperatura superiore a 60 gradi
3. isteresi di 3 gradi per evitare aperture/chiusure multiple intorno alla temperatura di soglia
Con ATR 111 è possibile impostare un secondo setpoint per avere relè Q1 aperto con temperatura superiore a 80 gradi?
Grazie.
Sul vecchio termostato meccanico non è possibile impostare l'isteresi. Quando si avviano i circolatori la temperatura del puffer si abbassa e spesso si innescano dei cicli di accensione/spegnimento attorno alla temperatura di soglia.
Ho a disposizione un regolatore ATR 111.
Come lo devo configurare per ottenere il seguente comportamento:
1. contatto relè Q1 aperto con temperatura inferiore a 60 gradi
2. contatto relè Q1 chiuso con temperatura superiore a 60 gradi
3. isteresi di 3 gradi per evitare aperture/chiusure multiple intorno alla temperatura di soglia
Con ATR 111 è possibile impostare un secondo setpoint per avere relè Q1 aperto con temperatura superiore a 80 gradi?
Grazie.