ATR244-12ABC comando 4/20mA con partenza da 6mA

Posted: 19/10/2021, 16:54
by lucastand
Sto per gestire un sistema di riscaldamento con una valvola con servomotore che accetta 4/20mA.
Dalle prove che io ho effettuato riesco a fare chiudere e aprire la valvola prendendo tutta la banda 4/20mA ma vorrei impostare un minimo che sia diverso da 4 per esempio 6mA in pratica quando mi arriverà al setpoint devo avere la valvola sempre un pochino aperta.
Secondo voi è fattibile?

Re: ATR244-12ABC comando 4/20mA con partenza da 6mA

Posted: 20/10/2021, 8:39
by Pixsys tecnico 6
Buongiorno,
È possibile agendo al parametro 87 [L.L.P.1]. Questo parametro è il valore minimo dato alla valvola, quindi 0%(default) = 4mA.

Re: ATR244-12ABC comando 4/20mA con partenza da 6mA

Posted: 20/10/2021, 10:09
by lucastand
Grazie :)

Re: ATR244-12ABC comando 4/20mA con partenza da 6mA

Posted: 17/12/2021, 18:04
by lucastand
Sempre la stessa applicazione dove utilizzo solo la 4/20mA che fino ad ora lavora perfettamente avrei anche la necessità di aumentare o diminuire il valore del'uscita 4/20 mA con un pulsante esterno in modalità manuale potrebbe essere possibile? Grazie.

Re: ATR244-12ABC comando 4/20mA con partenza da 6mA

Posted: 20/12/2021, 8:52
by Pixsys tecnico 6
Buongiorno,
La funzione la trova a pagina 94 Paragrafo 8.7, dove viene spiegato come attivare la modalità manuale e il funzionamento.
Avendo a disposizione 2 ingressi digitali avrà la possibilità di attivare la modalità manuale da un ingresso o associare agli ingressi la funzione dei pulsanti SU o Giù, ma la modalità manuale dovrà attivarla dai pulsanti del termoregolatore.
Le funzioni da associare agli ingressi le trova nei parametri 231 [d.i.1] e 239 [d.i.2] Pag.135 del manuale.

2300.10.254_A5_RevQ.pdf
Cordiali Saluti.