Page 1 of 1
programmazione atr144abc
Posted: 19/10/2021, 8:35
by user4086
buongiorno
dovrei comandare una valvola a 3 punti con regolazione a 37° con un atr144abc potreste aiutarmi
grazie
Re: programmazione atr144abc
Posted: 19/10/2021, 8:48
by Pixsys tecnico 1
Salve,
provi a dare un'occhiata a questo esempio:
https://forum.pixsys.net/viewtopic.php?f=16&t=2324
semplicemente non tenga conto dei parametri per il cambio regolazione caldo/freddo da ingresso digitale.
Re: programmazione atr144abc
Posted: 25/10/2021, 11:17
by user4086
fatto ma mi da errore
allarm loop break
cosa significa?
Re: programmazione atr144abc
Posted: 25/10/2021, 11:30
by Pixsys tecnico 1
l'allarme "Loop break" è relativo al controllo dell'assorbimento del carico, non ha senso nella sua regolazione.
Provi a verificar i seguenti parametri:
Gruppo D, AL.1
AL.1F. = diSAb
Gruppo J, Lo.br.
l.b.S. = diSAb