Page 1 of 1

[PL250] Collegamento PL250-10AD con MCM260

Posted: 07/03/2012, 9:26
by user632
Buongiorno avrei bisogno di sapere come impostare il modulo MCM260-4AD collegato al pl250-10AD.
grazie

Re: Collegamento modulo MCM2604AD a PL250 10AD

Posted: 07/03/2012, 10:31
by Pixsys tecnico 2
Il PL250-10Ad e il modulo MCM260-4AD possono essere collegati tra loro utilizzando la seriale RS485. Il mudulo MCM260-4AD deve essere impostato in configurazione Modbus (vedi impostazione dip-switch nel manuale)
Nel PL250-10AD la seriale COM1 deve essere impostata come modbus master;
Nel codice di inizializzazione deve essere configurata correttamente la porta COM1 (baudrate, formato, ritardo attesa risposta)
Nel programma principale invece vanno inserite due istruzioni COM_1 e COM_2, una per leggere gli ingressi del modulo e una per scrivere le uscite del modulo rele.