Page 1 of 1

Allarme Termoregolatore ATR144-T

Posted: 31/08/2021, 12:01
by gabrielk
Salve, volevo chiederle quale sarebbe la soluzione migliore per poter ricevere un allarme della regolazione temperatura dell'ATR sulla scheda ETD. Mi spiego: conviene utilizzare l'uscita digitale (quella NPN a 12V) oppure si può trovare una soluzione anche tramite modbus?

Re: Allarme Termoregolatore ATR144-T

Posted: 31/08/2021, 17:36
by Pixsys tecnico 6
Buonasera,
Potrebbe associare un'allarme all'uscita digitale e all'attivazione dell'allarme, attivare un'ingresso digitale della ETD oppure ha la possibilitĂ  di leggere via modbus gli stati degli allarmi. Trova tutti gli indirizzi modbus nel Paragrafo 8 del manuale.