Page 1 of 1

[ATR244] Set-point remoto da AI2

Posted: 25/10/2018, 9:39
by user187
salve un cliente ha bisogno di alcune delucidazioni riguardanti la parametrizzazione di uno Strumento Pixsys ATR244-23T.
In pratica dovrebbe:
dargli un set-point da remoto in 0-10V Sull'ingresso AI2, leggere un sensore con segnale 4-20mA sull'ingresso AI1, Dare fuori un uscita 4-20mA sull'AO1 modulata da PID.
Non ho a magazzino uno di questi strumenti quindi non riesco a provarlo io.
Lui ha provato a fare diverse prove ma non riesce ad ottenere quanto scritto qui sopra. Sarebbe possibile ricevere il file di parametrizzazione (ovviamente i parametri del pid li regolerà lui poi dopo)?

Re: [atr244-23T)

Posted: 26/10/2018, 10:03
by Pixsys tecnico 6
Buongiorno,
la configurazione da lei richiesta è già presente sul nostro forum al seguente link, dove può scaricare il file di parametrizzazione:

https://forum.pixsys.net/viewtopic.php?f=16&t=1813

Dovrà successivamente configurarsi l'ingresso AI1 come 4-20mA con i range del sensore in suo possesso, perché l'esempio è in riferimento a un sensore di tipo TcK.

Cordiali Saluti