[ATR243] Valore differenza di due sonde

Posted: 18/04/2018, 17:59
by user503
buongiorno,
in riferimento all'articolo in oggetto volevo chiedere conferma di poter gestire l'uscita in base al valore differenziale di temperatura letto dalle due sonde.
inoltre chiedo disponibilità del prodotto se è in pronta consegna.

cordiali saluti

Re: ATR243-31ABC-I

Posted: 19/04/2018, 16:42
by Pixsys tecnico 6
Buongiorno,
da parametro 75.[c.Pro] è possibile fare la regolazione in base al valore della differenza delle due sonde sia matematica che in valore assoluto. Le ricordo che l'ATR243-31ABC-I supporta le Termocoppie di tipo k-s-r-j o segnale 0-40mV. Entrambi gli ingressi analogici devono essere dello stesso tipo.
Per informazioni sulla disponibilità del prodotto deve contattare il nostro reparto commerciale o inviare una mail a info@pixsys.net.

Cordiali Saluti.

Re: ATR243-31ABC-I

Posted: 24/10/2018, 10:02
by user503
Buongiorno
mi risulta che il modello ATR243-31ABC-I sta uscendo di produzione.
il modello più idoneo per la gestione di due sonde e comandare l'uscita in base al valore differenziale delle due è l'articolo ATR244-23A-T oppure ATR244-23BC-T?
le sonde possono andare bene di tipo J?

grazie

Re: ATR243-31ABC-I

Posted: 26/10/2018, 10:06
by Pixsys tecnico 6
Buongiorno,
le confermo che gli articoli ATR244-23A-T oppure ATR244-23BC-T sono idonei per la sua applicazione e supportano entrambi le sonde TcJ.