Page 2 of 2

Re: atr 121

Posted: 17/12/2018, 15:07
by user18545
fatto come mi ha detto ma non è cambiato niente. rimane sempre accesa la lucetta out 2

Re: atr 121

Posted: 18/12/2018, 9:25
by Pixsys tecnico 6
Buongiorno,
abbiamo montato nel nostro laboratorio un ATR121 e abbiamo replicato la parametrizzazione ottimizzandola in modo che sopra al valore della temperatura di 5.9°C OUT1 e OUT2 si accendano e in fase di discesa della temperatura si spengano entrambi sotto il valore di 5.2°C.

Allego la parametrizzazione dove evidenziato i parametri cambiati rispetto alla parametrizzazione di default.
ATR121_Conf_Freddo.PNG
Cordiali Saluti

Re: atr 121

Posted: 18/12/2018, 15:22
by user18545
perfetto !
quando ho messo il c.r.A. sul parametro n.o.5 si è spenta la lucetta del out 2

grazie!