Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

[ATR121] Problema led uscita 2

user18545
Posts: 7
Joined: 13/12/2018, 7:58

[ATR121] Problema led uscita 2

Post by user18545 »

ho un problema con gli ultimi due pixsys atr 121 acquistati. A parità di parametri con un altro pixsys (comprato precedentemente) mi rimane sempre accesa la lucetta Out 2 , mentre la lucetta del OUT 1 si accende , come gli altri , solo quando la temperatura della cisterna supera quella impostata. Il fatto che rimanga accesa la lucetta dell Out 2 mi fa si che le pompe del frigo corrano sempre, quando invece si dovrebbero fermare se nessuna botte richiama freddo perchè hanno raggiunto la temperatura richiesta. Qualcuno sa dirmi come fare per far spegnere la lucetta dell Out 2?
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1188
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: atr 121

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
se ha inserito la stessa parametrizzazione il relè OUT2 dovrebbe comportarsi come i precedenti. Controlli come ha impostato il setpoint di OUT2?
NB il parametro che serve a invertire il funzionamento del relè OUT2 è il numero 20.[c.r.A.], eventualmente controlli come è impostato quel parametro nei precedenti ATR121.

Cordiali Saluti.
user18545
Posts: 7
Joined: 13/12/2018, 7:58

Re: atr 121

Post by user18545 »

ho provato a verificare il parametro c.r.A. ma in tutti i pixsys mi da n.c.5 e non posso modificare in altro (tipo 20)
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1188
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: atr 121

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
ha modo di postare la lista parametri (compresi i setpoint) che ha inserito nei regolatori o almeno quelli che ha cambiato rispetto ai valori di default?

Cordiali Saluti.
user18545
Posts: 7
Joined: 13/12/2018, 7:58

Re: atr 121

Post by user18545 »

buon giorno
di seguito le indico tutti i parametri impostati
cout : 01,2
sen : pt
dp : 0
lo5 : -5
Hi 5 : 999
lon : -5
Hin : 999
LAtc : off
cALo : -0,5
calG : 0.0
rEG: c.o.o.
Scc : c.o.
Led : c.c.
HYS.c : 1.0
P.b. : 0
t.i. : 0
t.d. : 0
t.c. : 10
Al :Ad 1
cr.A. : nc5
Sca : c.o.
led2 : c.c.
HYSA : 1.0
dELA : 0
PSE : Free
F lt : 10
TunE : off
Func : dSEt
Grad : °c
coof : Air
PbM : 1,00
oudb : 0
tc 2 : 10
FLtu : off
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1188
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: atr 121

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
dai parametri che mi avete postato vedo che l'allarme è settato come "Allarme di deviazione inferiore" (Al :Ad 1). In questo modo il relè OUT2 si ecciterà sempre tot gradi centigradi sotto al setpoint di OUT1. Per esempio se il setpoint di OUT2 è 5°C, il relè OUT2 sarà sempre eccitato a 5°C sotto al setpoint di OUT1.
Come avete impostato i setpoint di OUT1 e di OUT2?

Se volete che il relè OUT2 si accenda sopra il setpoint di OUT1 (quindi il contrario), dovete cambiare quel parametro in Al :Ad 5.

Cordiali Saluti.
user18545
Posts: 7
Joined: 13/12/2018, 7:58

Re: atr 121

Post by user18545 »

salve
il set point di out 1 è impostato a 5°C e ora la temperatura rilevata è a 6°C, visto che la tolleranza è di 1 grado non si è acceso out 1.
Modificando il parametro Al in Ad5 non cambia nulla (out 2 rimane acceso).
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1188
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: atr 121

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
il valore letto dalla sonda deve superare il grado di tolleranza che ha impostato sul parametro "HYS.c : 1.0" perchè OUT 1 si possa accendere. Ha provato a prendere in mano la sonda in modo da portare il valore di processo superiore a 6°C?

Per quanto riguarda l'OUT2 che valore di setpoint ha inserito? (dalla lettura del valore di processo lo vede premendo 2 volte il tasto SET spostando la selezione della luce su OUT2)

Cordiali Saluti
user18545
Posts: 7
Joined: 13/12/2018, 7:58

Re: atr 121

Post by user18545 »

buon giorno
out 1 si accende correttamente quando la temperatura della vasca supera di 1 grado il parametro impostato.
out 2 è impostato a 1 , ma resta sempre accesa la lucetta (solo sugli ultimi 2 pixsys acquistati , tutti gli altri hanno la lucetta spenta)
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1188
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: atr 121

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
per l'uscita OUT2 se ha solo 1 grado di setpoint dovrebbe abbassare il valore del parametro "HYSA : 1.0", provi a impostarlo con un valore di "HYSA : 0.2". In questo modo riducendo l'isteresi il relè OUT2 dovrebbe spegnersi prima in fase di discesa della temperatura.

Cordiali Saluti.
Post Reply