buongiorno
sono FABIO su un termoregolatore ATR142 ho bisogno della configurazione per il comando di una valvola miscelatrice su circuito riscaldamento
circuito primario a 60-70° uscita con valvola miscelatrice ,da comandare, apre/chiude con una temperatura 40° sonda NTC

Re: comando valvola miscelatice circuito riscaldamento

Posted: 12/02/2019, 16:21
by Pixsys tecnico 6
Buongiorno,
allego parametri di configurazione, dove nel parametro 21.[tc] dovrà inserire il tempo di apertura/chiusura dichiarato dal produttore della valvola. Potrà inoltre agire sul parametro 18.[Pb] per aumentare o diminuire la banda proporzionale a seconda delle esigenze dell'impianto.
ATR142_servo_valvola_ntc.PNG