[ATR121] Controllo frigorifero con isteresi

Posted: 21/11/2019, 20:38
by alexungureanu
Salve avrei necessità di un informazione. Devo regolare un frigorifero alla temperatura di 2 gradi, però vorrei che il contatto q1 si chiudesse quando la temperatura arriva a 3 gradi così da non far partire troppe volte il compressore. Quali parametri dovrei modificare? Salve e buona giornata.

Re: Impostare atr121b

Posted: 02/12/2019, 14:36
by Pixsys tecnico 6
Buongiorno,
imposti il parametro 11.[rEG]="coo" e il parametro 14.[Hy.c]="1". In questo modo il Q1 lavorerà in NC con una isteresi di 1°C. Se imposta il setpoint di OUT1 a 2°C il contatto si riattiverà a 3°C per effetto del parametro 14.[Hy.c].

Cordiali Saluti.