[ATR244] Uscita 0-10V proporzionale all'ingresso

Posted: 03/02/2020, 21:48
by Giuliano
Buongiorno
sto cercando di settare un ATR244-12ABC in questo modo
- ingresso PT100
- uscita A01 0-10V regolata tra 15 e 50°C
questo segnale analogico verrà trasmesso ad un inverter per regolare la velocità di un ventilatore
- se possibile vorrei mostrare la percentuale dell uscita analogica sul secondo display
- segnale di allarme al raggiungimento dei 50°C

ringrazio per l aiuto

[ATR244-12ABC] Ritrasmissione 0-10V di AI1 e Allarme Soglia

Posted: 04/02/2020, 8:52
by Pixsys tecnico 6
Buongiorno,
allego file di parametrizzazione e PDF lista parametri per la sua applicazione.

Connessioni elettriche:
PIN 19-18-17 --> Sonda PT100
PIN 9-10 --> uscita 0-10V per inverter
PIN 1-2 --> Alimentazione ATR244
PIN 7-8 --> Uscita relè Q2 per intervento allarme 1 (soglia 50°C)

Cordiali Saluti.