Page 1 of 1

[ATR244] Configurare 2 uscite analogiche

Posted: 04/06/2020, 9:56
by user2483
Buongiorno, considerato uno strumento ATR244-23-BC-T, collegato ad una sonda di temperatura sull'ingresso analogico AI1, vorrei poter sfruttare in questo modo le 2 uscite analogiche:
- AO1: uscita di comando riferita al processo AI1
- AO2: uscita di ritrasmissione (anche) riferita al processo AI1
Mi sapreste dire se è fattibile, ed in che maniera?
Grazie

Re: ATR244-23...Configurare 2 uscite analogiche

Posted: 05/06/2020, 10:08
by Pixsys tecnico 6
Buongiorno
l'ATR244 serie 23 è un regolatore a doppio loop di regolazione che permette di utilizzare una uscita di comando AO1 per effettuare la regolazione vera e propria e se necessario può utilizzare anche l' AO2 per ritrasmettere il valore di processo.
Di seguito il gruppo parametri da utilizzare per impostare la ritrasmissione sulla seconda uscita analogica del regolatore.
ATR244_ret2.PNG
Cordiali Saluti

Re: ATR244-23...Configurare 2 uscite analogiche

Posted: 05/06/2020, 13:38
by user2483
Buongiorno, quindi, per conferma, le uscite analogiche 1 e 2, con diverse funzioni, uscita 1 per comando regolazione, uscita 2 per ritrasmissione, entrambe associate al valore letto sull'input 1?
Grazie per il chiarimento

Re: ATR244-23...Configurare 2 uscite analogiche

Posted: 05/06/2020, 14:47
by Pixsys tecnico 6
Buongiorno,
le confermo che può eseguire tranquillamente la sua applicazione con una sonda soltanto e utilizzando le due uscite analogiche: una per la regolazione e l'altra per la ritrasmissione di processo.

Cordiali Saluti.