[ATR244] Autotuning

Posted: 07/10/2020, 12:25
by friultechsrl
Ho avviato la procedura di Tuning Automatico par 73 in auto.
Con l'indicazione tun lampeggiante, lo strumento ha portato il sistema alla temperatura impostata.
Anche dopo diverso tempo che la temperatura è stata raggiunta l'indicazione tun continua a lampeggiare.
Non ho trovato documentato se l'auto tuning si completerà automaticamente (con il salvataggio in automatico dei parametri) o se devo essere io a forzarne l'arresto.
Saluti e grazie

Re: Pid su ATR244-12ABC

Posted: 20/10/2020, 13:05
by Pixsys tecnico 6
Buongiorno,
il led TUN potrebbe continuare a lampeggiare per diverso tempo (15-30min) dopo che la temperatura di setpoint viene raggiunta. Questo perché il regolatore sta analizzando le oscillazioni di variazione di processo e di correggendo i parametri del PID. Con l'autotuning in Automatico il regolatore correggerà ad ogni necessità i valori del PID, facendo lampeggiare il led TUN, ma non è necessario forzarne l'arresto. Anche spendo e riacceso con l'autotuning in automatico il regolatore manterrà i valori del PID precedentemente calcolati e apporrà le opportune correzioni se necessario durante la regolazione.