Page 1 of 1

[ATR144]Controllo 2 pompe con isteresi

Posted: 30/10/2020, 19:54
by Vittorino
Avrei bisogno di un aiuto per configurare atr 144 abc tramite l'app My Pixsys. Ho una sonda pt100 e 2 pompe da gestire. Una collegata alla Q1 e l'altra alla Q2. Dovrebbero partire alla temperatura di 50 gradi e fermarsi la Q1 a 35°C mentre la Q2 a 30°C.
Grazie x l'aiuto

Re: atr 144 isteresi x 2 pompe

Posted: 03/11/2020, 11:46
by Pixsys tecnico 6
Buongiorno,
le pompe in oggetto devono raffreddare il sistema o svolgono funzioni differenti?

Cordiali Saluti

Re: atr 144 isteresi x 2 pompe

Posted: 03/11/2020, 12:32
by Vittorino
Le pompe in oggetto vengono usate solo in inverno x far girare l'acqua calda del riscaldamento a soffitto (q1) e dello scaldasalviette (q2). Devo far in modo che, dove legge la sonda pt100l nell'accumulo, non scenda troppo la temperatura facendo girare così acqua fredda nell'impianto

Re: atr 144 isteresi x 2 pompe

Posted: 03/11/2020, 15:37
by Vittorino
Devo fare in modo che le pompe girino solo se c'è temperatura. Che si fermino quando la temperatura si abbassa troppo.
Avrei fretta di avere il suggerimento dettagliato da usare con la app.
Sperando in una vostra sollecita e non più tardiva risposta, vi ringrazio x il tempo che vorrete dedicarmi

Re: atr 144 isteresi x 2 pompe

Posted: 04/11/2020, 15:22
by Vittorino
Cortesemente mi potete rispondere in fretta. Ho necessità di avere una risposta a breve.
Grazie

Re: atr 144 isteresi x 2 pompe

Posted: 05/11/2020, 9:57
by Pixsys tecnico 6
Buongiorno,
in allegato trova la configurazione per la sua applicazione.
Contatto Q1 e Q2 chiudono sopra i 50°C e al diminuire della temperatura rilevata dalla sonda Q1 apre sotto i 35°C e Q2 sotto i 30°C

Cordiali Saluti.