Page 1 of 1
[ATR144][ATR142]modificare parametro isteresi
Posted: 10/12/2020, 12:10
by Fabry62
Buongiorno il mio atr 142 comanda la caldaia a pellet e la pompa di circolazione dei termosifoni ma ho notato che l'isteresi è troppo alta (17°) vorrei abbassarla a 8° .
Come faccio?
Ringraziando per la disponibilità porgo distinti saluti.
Fabrizio.
Re: Atr 142 isteresi
Posted: 15/12/2020, 12:16
by Pixsys tecnico 1
Salve,
Nel ATR142 deve agire sul parametro [C.HY], probabilmente impostato a "17.0".
Per l'ATR144 nel gruppo B [cMd.1] Par.20 [c.HY.1]
Re: Atr 142 isteresi
Posted: 15/12/2020, 12:30
by Fabry62
Grazie, ora provo.
Re: Atr 142 isteresi
Posted: 15/12/2020, 18:01
by Fabry62
Perfetto.
Sono riuscito a modificare l'isteresi.
1)Premuto a lungo tasto FNC.
2)Inserita password 1234
3) trovato "C.Hy" con i tasti freccia
4) premendo il tasto SET e i tasti freccia ho modificato il valore presente fino al valore voluto.
5) di nuovo il tasto FNC per uscire.
GRAZIE MILLE.