Page 1 of 1

[ATR244]Gestione doppia resistenza

Posted: 07/01/2021, 19:14
by user11196
Buongiorno,

Ho acquistato dei termoregolatori ATR244-12ABC, avrei necessita di impostare entrambe le uscite al fine di poter arrivare alla temperatura di Set di 80° con entrambi i canali.
una volta raggiunto il Set entrambe si spengono.
allo scendere della temperatura ho bisogno di attivare le seguenti combinazioni:
Out1 quando va sotto di 1°
Out2 quando va sotto di 5°

posso impostare così i parametri per ottenere ciò?

cou1 = co1 / cou2 = co3
Act = heat - entrambi
cHY1 = 1 / cHY2 = 5
rEMS = cMd1

Saluti Romano

Re: ATR244-12ABC Gestione Doppia Resistenza

Posted: 08/01/2021, 12:52
by Pixsys tecnico 1
Buongiorno,
partendo dalla condizione di fabbrica (9999 per resettare il regolatore a default)
imposti il regolatore in questo modo:
[SEn1] con il tipo di sonda collegata
[C.HY] a "1.0"
[AL.1F] a "Low.dev"
[A1.HY] a "-5.0"

Tutto il resto dei parametri va lasciato di default.

Uscito dalla configurazione, imposta con le frecce il setpoint a 80°C (senza modificare da 0 il setpoint dell'allarme 1)

Volendo può anche nascondere il setpoint dell'allarme 1 con A.1.S.p. a "HidE"

Re: ATR244-12ABC Gestione Doppia Resistenza

Posted: 08/01/2021, 17:16
by user11196
ok perfetto, oggi ho completato le sostituzioni, la prossima settimana provvedo a caricare tutti i parametri.

grazie mille