Re: atr121 impostare come doppia soglia

Posted: 01/03/2012, 16:57
by Pixsys tecnico 1
Salve,
per quanto riguarda il riscaldamento il relè di comando Q1 è già configurato di default come mi ha descritto.

Per quanto riguarda il raffreddamento ha due possibilità:
- Se vuole impostare la soglia alla quale il relè si chiude e parte il raffreddamento, imposti il parametro [AL.] come "A.A"; in questo modo quando esce dalla configurazione, premendo due volte il tasto SET deve impostare la temperatura sopra la quale deve partire il raffreddamento.

- Se vuole impostare la differenza di temperatura dal set-point del caldo sopra la quale parte il raffreddamento, imposti il parametro [AL.] come "A.d.S"; in questo modo quando esce dalla configurazione, premendo due volte il tasto SET deve impostare la DIFFERENZA di temperatura sopra la quale deve partire il raffreddamento.

Per entrambe le uscite dovrà usare i contatti normalmente aperti (N.O.).

Per evitare che i relè scambino continuamente quando si è in prossimità del set-point impostato, Le consiglio di impostare i parametri [HY.c] e [HY.A] ad almeno "1.0" (1 grado di isteresi).