Buongiorno,
ho un ATR121-AD da collegare ad una caldaia a vapore con sonda di pressione e avrei bisogno che:
OUT1 si attivi al superamento di SET1
OUT2 si attivi al superamento di SET2
OUT1 e OUT2 si disattivino allo scendere sotto SET1
Se necessario posso invertire le due OUT
In pratica:
OUT1 commuta la velocità delle pompe da alta a bassa e viceversa, mentre OUT2 comanda il bruciatore
Grazie, buona giornata, Roberto
[ATR121] Regolazione On-Off
-
- Moderatore
- Posts: 1188
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: ATR121-AD On-Off 2 relè
Buongiorno,
Provi ad impostare i seguenti parametri:
- Par.11 [rEG.] > "coo"
Per fare in modo che l'OUT2 si disattivi sotto la soglia di SET1, deve impostare come valore nel parametro 23 [HY.A] la differenza del SET1 e SET2.
Provi ad impostare i seguenti parametri:
- Par.11 [rEG.] > "coo"
Per fare in modo che l'OUT2 si disattivi sotto la soglia di SET1, deve impostare come valore nel parametro 23 [HY.A] la differenza del SET1 e SET2.
-
- Posts: 3
- Joined: 06/08/2021, 7:28
Re: ATR121-AD On-Off 2 relè
Grazie, ma non capisco perché mi consiglia di scegliere cool quando ho una caldaia e inserire un isteresi di set2-set1 significa avere i due set identici per non sforare i 9.7 bar del mio particolare esempio.
Oltretutto l'istèresi così lavora anche per l'out1
Grazie
Oltretutto l'istèresi così lavora anche per l'out1
Grazie
-
- Moderatore
- Posts: 1188
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: ATR121-AD On-Off 2 relè
Lei mi ha scritto così:
OUT1 si attivi al superamento di SET1
OUT2 si attivi al superamento di SET2
OUT1 e OUT2 si disattivino allo scendere sotto SET1
Di default l'uscita 1 (Q1) viene attivata sotto la soglia impostata su SET1 e viene disattivata sopra la soglia di SET1.
impostando il - Par.11 [rEG.] > "coo" invertirà lo stato del contatto dell'uscita 1 (Q1), quindi, l'uscita 1 verrà attivato sopra il SET1 come ha scritto sopra, e si deve collegare nei morsetti 4 e 5.
l'uscita 2 (Q2) invece, lo esegue già di default questa funzione, quindi le basta impostare il setpoint e nulla di più.
Mi potrebbe dire le soglie che ha impostato nel regolatore?
OUT1 si attivi al superamento di SET1
OUT2 si attivi al superamento di SET2
OUT1 e OUT2 si disattivino allo scendere sotto SET1
Di default l'uscita 1 (Q1) viene attivata sotto la soglia impostata su SET1 e viene disattivata sopra la soglia di SET1.
impostando il - Par.11 [rEG.] > "coo" invertirà lo stato del contatto dell'uscita 1 (Q1), quindi, l'uscita 1 verrà attivato sopra il SET1 come ha scritto sopra, e si deve collegare nei morsetti 4 e 5.
l'uscita 2 (Q2) invece, lo esegue già di default questa funzione, quindi le basta impostare il setpoint e nulla di più.
Mi potrebbe dire le soglie che ha impostato nel regolatore?
-
- Posts: 3
- Joined: 06/08/2021, 7:28
Re: ATR121-AD On-Off 2 relè
Buongiorno ha ragione, ho sbagliato. Le soglie sono set1 6 e set2 9.7.
A me serve out1 che commuti al set1 e
Out2 attivo fino sotto set1
Grazie R.
A me serve out1 che commuti al set1 e
Out2 attivo fino sotto set1
Grazie R.
-
- Moderatore
- Posts: 1188
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: ATR121-AD On-Off 2 relè
ok, imposti il seguente parametro:
- Par.23 [HY.A] > "3,7"
impostando questo parametro farà si che l'uscita OUT2 verrà spenta all'arrivo del SET1
- Par.23 [HY.A] > "3,7"
impostando questo parametro farà si che l'uscita OUT2 verrà spenta all'arrivo del SET1